碧桂园新城之光花园(一至六号楼及地下室、更衣室、门岗、垃圾收集点、商业楼、幼儿园)竣工环境保护验收组意见
佛山市顺德区乐从碧桂园房地产开发有限公司于2017年12月20日组成验收组,对碧桂园新城之光花园(一至六号楼及地下室、更衣室、门岗、垃圾收集点、商业楼、幼儿园)进行了竣工环境保护验收现场检查。验收组由验收监测单位东莞华溯检测技术有限公司、环评单位深圳鹏达信环保科技有限公司、建设单位佛山市顺德区乐从碧桂园房地产开发有限公司、施工单位广东腾越建筑工程有限公司、设计单位广东博意建筑设计院公司等单位的代表组成。验收组听取了建设单位关于该项目环保执行情况的汇报,以及监测单位关于项目竣工环境保护验收监测情况的介绍,并进行了现场检查和审阅了有关材料。经认真讨论、审议,形成验收组意见如下:
一、项目基本情况
项目位于佛山新城乐从镇新吉路以北、同庆道以西地块地块,由佛山市顺德区乐从碧桂园房地产开发有限公司斥资346845万元进行房地产开发。二号地块总用地面积35176.70平方米,规划建筑面积为184513.97平方米,实际建筑面积为183746.51平方米,建筑内容包括3栋30~32层住宅楼(Y017-8),2栋32层住宅楼(T3-2F),1栋32层王字形住宅楼,住宅建筑面积130828.92平方米,配套公共设施面积4874.87平方米;沿街商铺为1~2层,商业建筑面积4909.55平方米;不计容建筑面积39243.16平方米,其中包括负二层地下室。本次验收项目内容为二号地块建设,包括碧桂园新城之光花园一至六号楼及地下室、更衣室、门岗、垃圾收集点、商业楼、幼儿园。本次对二号地块已建成的所有构筑物及配套的环保设施和公用工程等进行验收。
二、工程变更情况
根据关于项目竣工环境保护验收调查的内容及现场检查,本次验收的工程内容做了如下变更:
(1)原项目名为“佛山新城乐从碧桂园项目(二号地块)”,现更名为碧桂园新城之光花园(一至六号楼及地下室、更衣室、门岗、垃圾收集点、商业楼、幼儿园);
(2)原环评中总建筑面积为184513.97 m2,实际总建筑面积为183746.51m2,减少了767.46 m2,主要为测量误差,对周围环境影响不大。
本次验收范围内不存在重大变更。
三、环保执行情况
施工期间,对临时占地做到了水土保持和平整、复绿工作。做好各项排水、截水、防止水土流失的设计,做好必要的防护坡及引水渠;施工营地主要作临时办公,不设食堂;主要水污染为地表径流、施工废水和生活污水,地表径流和施工过程中产生的泥浆水、施工废水,经过沉砂、除渣和隔油处理后,回用于施工用水;施工工地生活污水经化粪池处理后排入纳污管网;施工工地周围设置连续、密闭的围挡;易产生扬尘的土方工程等施工时,采取洒水等抑尘措施;对进出施工场地的车辆采取喷淋或冲洗等措施;运输车辆等合理装载并采用密闭方式清运;施工机械作业时,不断在作业表面采取洒水、喷雾等措施。施工期选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备,合理安排好施工时间和施工场所,减少噪声对环境的影响。土方集中堆放,大部分挖土方回填,弃土运至指定地点进行填埋;施工现场设置密闭式垃圾站,施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工队的生活垃圾集中定点收集,由环卫部门统一处理。
营运期实行“雨污分流”制排水。雨水通过雨水口排入雨水管网;生活污水经三级化粪池进行处理、餐饮废水经隔油池处理后一并经市政管网,排放至乐从污水处理厂进行处理。
项目厨房油烟经抽油烟机处理后由住宅专用烟道引至高空排放;商业建筑预留有独立的油烟管道,以备以后进驻的餐饮商铺使用;地下停车场废气经过机械排风系统抽至地面,经空气扩散稀释作用,再通过管理区内绿化植物本身的净化作用,进一步减小汽车尾气的影响;备用柴油发电机废气经水喷淋措施处理后由专用烟道引至五号楼楼顶高空排放。
项目备用发电机、水泵房、配电房等均设在专用设备房内,并采取了减震、消声、隔声等措施减少噪声对外环境的影响。
生活垃圾定点堆放,垃圾房内放置的垃圾收集桶带盖且防渗漏,由环卫部门定期回收,清运过程注意文明卫生,同时定期对垃圾收集点进行清洁消毒;餐饮垃圾交由有资质的专业单位处置。
四、验收监测结果
验收监测期间,本项目柴油发电机尾气达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段二级标准。
项目边界噪声昼间、夜间均能达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类标准要求。
鉴于项目未投入使用,故暂未对废水等进行验收监测。
五、验收结论
验收组认为碧桂园新城之光花园(一至六号楼及地下室、更衣室、门岗、垃圾收集点、商业楼、幼儿园)执行了环境影响评价制度和环保“三同时”管理制度,基本落实了环评批复的要求。结合房地产项目建设的实际情况,可对该项目出具验收合格的意见。
六、要求及建议
1、加强环保治理和基础设施的维护及管理,确保营运期间各项污染物长期稳定达标排放。 验收意见.pdf (500.03 KB, 下载次数: 64)